Vraag aan electraboeren

Status
Niet open voor verdere reacties.

MBgek

MF veteraan
Ik ben opzoek naar een IP66 opbouw WCD, die intern afgezekerd is, om bij grote airco installaties te plaatsen. De bedoeling is om de voeding van de installatie te gebruiken, maar de WCD moet apart afgezekerd zijn aangezien de meeste installaties op 60A afgezekerd zijn :X

Bestaat er uberhaupt zo iets? snelle zoektocht leverde niks op. Kan altijd nog zelf een los automaatje plaatsen in de machine en een losse waterdichte WCD, maar zou mooi zijn als zoiets kant en klaar bestaat :)
mvg
 
Laatst bewerkt:
bestaat niet. en in de airco zekeren is ook geen optie. zekeringen moeten namelijk ook de voedingskabel en WCD zekeren anders hebben ze totaal geen zin. je zal maar een keer sluiting krijgen ergens. dan hoef je alleen nog te wachten op de brandweer. juiste oplossing is zekeren in de meterkast of verdeel inrichting dan met een kabel die uitgerekend is op de zekering en de lengte en de te verwachten temperatuursbelasting van de kabel. dan naar een WCD (of vergrendelbare werkschakelaar) die minimaal de hoeveelheid stroom kan verdragen van de zekering en dan door naar de airco.
maar beter nog als je dit soort vragen moet stellen kan je beter op zoek gaan naar een vakman want wat jij voorstelt is echt vragen om problemen. 60A kan echt heel snel heel veel schade doen als je het verkeert aansluit. mocht er al een te ware voedingskabel liggen die niet lichter gezekerd kan worden door dubbel functie zet dan een extra kastje op de muur met de zekering en zet daarna pas de WCD
 
bestaat niet. en in de airco zekeren is ook geen optie. zekeringen moeten namelijk ook de voedingskabel en WCD zekeren anders hebben ze totaal geen zin. je zal maar een keer sluiting krijgen ergens. dan hoef je alleen nog te wachten op de brandweer. juiste oplossing is zekeren in de meterkast of verdeel inrichting dan met een kabel die uitgerekend is op de zekering en de lengte en de te verwachten temperatuursbelasting van de kabel. dan naar een WCD (of vergrendelbare werkschakelaar) die minimaal de hoeveelheid stroom kan verdragen van de zekering en dan door naar de airco.
maar beter nog als je dit soort vragen moet stellen kan je beter op zoek gaan naar een vakman want wat jij voorstelt is echt vragen om problemen. 60A kan echt heel snel heel veel schade doen als je het verkeert aansluit. mocht er al een te ware voedingskabel liggen die niet lichter gezekerd kan worden door dubbel functie zet dan een extra kastje op de muur met de zekering en zet daarna pas de WCD


Ik weet niet waar jij je info vandaan hebt maar als ik jou was zou ik toch op zoek gaan naar betere info.
Of beter de post lezen ts schrijft:
Kan altijd nog zelf een los automaatje plaatsen in de machine en een losse waterdichte WCD
Het losse automaatje waar de ts het over heeft zal een 16A moeten zijn, dan is de airco afgezekerd op 60A en de wcd op 16A

Wat de ts voorstelt kan en mag gewoon mits goed aangesloten:
Dit houd dus in vanaf een punt waar continue spanning is naar een stotz 16A (installatie automaat) en daar een wcd op aansluiten met de correcte bedrading/bekabeling, kabelgoot/buis en rubber doorvoer .

mvg
Patrick
 
en in de airco zekeren is ook geen optie. zekeringen moeten namelijk ook de voedingskabel en WCD zekeren anders hebben ze totaal geen zin.

:?

er komt zo'n mooie koperen kabel uit je zekeringkast, deze is afgezekerd. kennelijk bij TS rond de 60A (denk idd 63).

deze kabel is gezekerd en loopt dan richting de airco.
of die rechtstreeks aan het apparaat of aan een aparte zekering zit maakt toch geen zak uit?
zolang de kleinere zekering maar niet sneller is dan de 63A, (type A, B, C...)
wanneer de (bijv) 16A trager is dan de 63A zal in sommige gevallen de 16A er niet uitklappen maar alleen de 63A. zonde van de investering in een aparte zekering voor de airco. het is toch beter om dan te zorgen dat wanneer de airco voor problemen zorgt alleen de 16A springt ;)
 
maar zet je de zekering in de airco dan is bijvoorbeeld de aansluitkabel van de airco dus door een veel te zware zekering gezekerd en kan de aansluitkabel dus in de fik vliegen bij wijze van zekering. of je moet ook de aansluitkabel gaan vervangen voor een veel zwaardere. en dat past dan weer niet in de kabelaansluiting van de airco en zo blijf je dus aanpassen.waarschijnlijk kan je het beste op zoek naar zoiets. achter het klepje kan dan een zekering. is geen IP66 maar kan wel buiten hangen.
http://www.overtoom.nl/mennekes-cee...bekend&tduid=6d3d2b7e8c68ac63c99bb5b21ba0703e
 